Заметки! Ревизии и прочистки канализационные
Сети внутренней канализации
(вырезка из разрела 8.3 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.01-85*)
8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
- на всех стояках - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов на стояках - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой пять этажей и более - не реже чем через три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
- в проходных туннелях.
8.3.23 На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками следует принимать согласно таблице 4.
Таблица 4
Диаметр трубопровода, мм. | Расстояние, м, между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод | Вид прочистного устройства | ||
Производственные незагрязненные и водостоки | Бытовые и производственные, близкие к ним | Производственные, содержащие большое количество взвешенных веществ | ||
50 | 15 | 12 | 10 | Ревизия |
50 | 10 | 8 | 6 | Прочистка |
100-150 | 20 | 15 | 12 | Ревизия |
100-150 | 15 | 10 | 8 | Прочистка |
200 и более | 25 | 20 | 15 | Ревизия |
Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых на вышерасположенный этаж в зависимости от назначения помещения, с устройством люка в полу или открыто.
Ревизии и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их обслуживания.
На подземных трубопроводах канализации ревизии следует устанавливать в колодцах диаметром не менее 0,7 м. Днища колодцев должны иметь уклон не менее 0,05 к фланцу ревизий.